安仁县论坛 p(南美)金丝木/黄檀 山榄p - 安仁县论坛 - Powered by Discuz!NT Archiver

安仁县论坛

首页 » 问答 » 灌水 » p(南美)金丝木/黄檀 山榄p
TUhjnbcbe - 2020/9/3 21:12:00
散发型白癜风怎么治

58、时间仍在,是我们在飞逝。


雷电灾害作为危害程度仅次于暴雨洪涝、气象地质灾害的一大气象灾害,严重威胁着我国社会公共安全和人民生命财产安全。随着我国教育现代化的迅速发展,校园硬件设施更新进一步加快,先进的电子设备等不断增加,雷击隐患也随之加大,而学校又是人员密集场所,一旦发生雷击事故,不但对人民的生命造成伤害也会造成严重的社会影响。雷电危害校园络系统不仅有直接打在建筑物上的直击雷,还有主要通过电源线路和各种络线路入侵的感应雷,以及地电位反击。校园防雷设计需要综合考虑各所学校的情况。决定校园内需要做防雷设计的部分为:教学楼、办公楼、综合楼。所涉及的防雷项目主要有接闪、接地、等电位连接、屏蔽、电涌保护器的安装与防护。决定从外部防雷和内部防雷两个方面来阐述,在接地装置的设计上,该教学楼为钢筋混凝土结构,基础采用硅酸盐水泥,周围的土壤含水量不低于4%,利用基础内的桩、承台、地梁内的钢筋作为接地体,利用率为两条,混凝土基础梁中上、下每两根主钢筋焊接为一整体,作为水平接地体,连接处用直径为10mm 的圆钢搭接过渡,圆钢单边焊接长度为圆钢直径的12 倍,双面焊接时焊接长度为圆钢直径的6 倍。引下线的设计可采用柱内钢筋作为引下线,可不设断接卡,但应在室内、外适当地点设若干连接板,供测量和做等电位连接用。采用避雷带做接闪器。内部防雷措施采取等电位连接,施工方法是宜使用截面积50mm2 的铜排作为单点连接的接地基准点(ERP),将铜排与预留的电气连接端子相连,保证铜排与和电气预留端子相连的柱内钢筋构成电气连通的整体。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,连接处应进行热搪锡处理。等电位连接导线应使用具有*绿相间色标、截面积为16mm2 的铜质绝缘导线。计算机的外壳等可导电部分均要求连接到汇流排上。同时安装SPD,限制瞬态过电压和分走电涌电流,对计算机房进行防静电和屏蔽等措施,共同起到减小感应雷与雷电波入侵造成损害的作用。通过对该校园的建筑物实行防雷保护,可以有效地较少雷电造成的损失。以降低其遭受雷击的概率,保障学校师生和财产的安全。

1
查看完整版本: p(南美)金丝木/黄檀 山榄p